Цитата:
Сообщение от Директор Луны Посмотреть сообщение
Извините,Вячеслав,но ерунда полная! Если замкнут все сразу - то на каждый из них есть свой пред который и сгорит. Причём здесь 90 кв до дистра?
...
Попробую ещё раз пояснить...
Ток идёт по замкнутой цепи...
Если в этой цепи есть тонкий участок (кабель АКБ-дистриб) то он не в состоянии без разогрева пропуситить 400А, как это сделает участок цепи после дистриба до КЗ на массу...
То есть, допустим тонкий кабель своим сечением ограничит ток на отметке 350А, при этом преды не сгорят, а тонкий кабель будет греться и его сопротивление будет расти, ток будет снижаться, а кабель дальше греться...
И всё это при целёхоньких предохранителях, которые раньше 400А гореть и не собираются...
Ситуация гипотетическая, но теоретически вероятная...
Во избежании данной ситуации электрическая цепь не должна иметь "тонких" участков...
Или выражаясь по другому - предохранитель для защиты цепи должен выбираться по самому "тонкому" участку...