Приветствую ! Если не сложно , скажите по каким правилам какой асоциации , расчитывались входные преды 100А , 100А , 150 А , Неlix E40 например по 4 х 60 х 2 : 12 = 40 А входной пред получается .
По правилам ЕММА...
Там есть табличка...
Как вам уже ответили, усилитель защищен собственными встроенными предохранителями...
Предохранители в дистрибьютере защищают кабель...
Если подробнее, то ток обозначенный предохранителем, кабель пропустит без критического разогрева...
при КЗ кабеля на массу ток превысит допустимый и предохранитель сгорит...
тем самым разогрева кабеля (и пожара) не произойдёт...
Вот вам и вся физика...