П 4.2.1 пункт 4 Если силовой кабель меняет сечение то номинал преда выбирается в расчёте на наименьшее сечение. В противном случае необходима установка дополнительного преда В ТОЧКЕ СМЕНЫ СЕЧЕНИЯ!!!
От 13 Га отходит 20Га на реле, судя по схеме пред 3А не в точке изменения

Либо в штатном блоке должен стоять под 20Га то есть не более 5А