Re: сравнение СИЛЫ
			 
			 
			
		
		
		
			
			КГ 
 
Жила — медная проволока, допускается изготовление многопроволочных жил. Жила заземления выполняется меньшего сечения 
Изоляция — резина типа РТИ-1 
Сердечник — жилы трехжильных кабелей сечением от 35 мм2, четырехжильных кабелей сечением от 4 мм2 и пятижильных кабелей всех сечений скручены вокруг резинового сердечника 
Оболочка — резина типа РШ-1 
Назначение 
для присоединения различных передвижных механизмов при переменном напряжениии до 660 В частотой 50 Гц. 
 
Условия эксплуатации и монтажа: 
рабочая температура эксплуатации — от -40 до +50 °С; 
длительно допустимая температура нагрева жил — не более 65 °С; 
минимальные радиусы изгиба, не менее — 8 диаметров по оболочке. 
 
Провода механически прочны и устойчивы к вибрационным нагрузкам, выдерживают 30 000 циклов испытания на изгиб под токовой нагрузкой. 
 
Добавлено через 1 минуту 
ПВ3 
 
Жила — одиночная или две-три параллельно уложенные медные многопроволочные 3 класса гибкости. 
Изоляция — изоляционный ПВХ пластикат. Расцветка: белая, серая, желтая, оранжевая, красная, розовая, голубая, зеленая, коричневая, черная, фиолетовая и желто-зеленая). 
Примечание:Также изготавливаются с изоляцией с ПВХ пластиката пониженной горючести под маркой ПВнг-3, и с изоляцией пониженной горючести и с низким дымовыделением под маркой ПВнгд-3. 
Назначение: 
для электрических установок, стационарной прокладки в силовых осветительных сетях, а также неподвижного монтажа электрооборудования машин, механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 В (для сетей 450/750 В) с частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В. 
 
Условия эксплуатации и монтажа: 
прокладка — в пустотных каналах строительных конструкций, монтажный коробах, лотках, трубах, а также в жгутах внутри распределительных счетов, электрошкафов и пультов управления оборудования; 
температура прокладки — не ниже -15 °С; 
монтажные радиусы изгиба — не менее 5 диаметров; 
условия эксплуатации — температура окружающей среды до -50 °С и относительная влажность воздуха до 100% при температуре до +35 °С; 
длительно допустимая температура нагрева жил — не более 70 °С; 
срок службы в нормальных условиях эксплуатации не менее 15 лет.
		 
		
		
		
			
		
		
		
		
		
		
		
		
			
				  
				
					
						Последний раз редактировалось муравей; 05.01.2012 в 08:46.
					
					
						Причина: Добавлено сообщение
					
				
			
		
		
	 |